Часто задаваемые вопросы по блокам ввода ТС/ТИ

Часто задаваемые вопросы по блокам ввода ТС/ТИ

Сообщение alg_admin » 24 сен 2013, 12:18

Какова информационная емкость устройства?
Номенклатура блоков включает следующие конфигурации:
ТЕ306N12S48 – 12ТИ/48ТС
ТЕ306N00S48 - 48ТС
ТЕ306N12S16 – 12ТИ/16ТС
ТЕ306N00S16 - 16ТС

Каковы параметры входов телесигнализации?
Напряжение между выводами датчика в разомкнутом состоянии 24 В, ток через замкнутый контакт 2 мА

Устраняется ли влияние "дребезга" контактов, возникающие при их замыкании/размыкании?
Да. Блоки ввода ТС/ТИТ обладают настраиваемым антидребезговым фильтром.

Датчики с каким выходным диапазоном можно подключить к устройству?
Входы ТИ рассчитаны на подключение измерительных преобразователей с выходным сигналом постоянного тока в диапазоне:
0(4)...20 мА - для исполнения А1
0...5 мА - для исполнения А2
-5...5 мА - для исполнения А3

Какова мощность, потребляемая устройством?
Не более 8 Вт