Часто задаваемые вопросы по сбора и передачи

Часто задаваемые вопросы по сбора и передачи

Сообщение alg_admin » 24 сен 2013, 12:29

Какие интерфейсы связи с устройствами поддерживаются контроллером «TM3com»?
Для обмена данными УТМ ПУ «ТМ3com» может использовать следующие интерфейсы:
- Ethernet
- RS232
- RS485
Количество и тип интерфейсов определяется исполнением контроллера. Общее количество коммуникационных интерфейсов – до 11 (без учета интерфейса для подключения приемника сигналов точного времени DF01A (B)).

Какие протоколы обмена поддерживает контроллер?
В качестве протоколов обмена могут использоваться протоколы МЭК-60870-5-101, МЭК-60870-5-104, ModBus RTU, STRP485.

Сколько направлений передачи данных в направлении внешних систем поддерживает устройство?
При использовании протокола передачи данных МЭК-60870-5-104 для каждого сопроцессора ретрансляции можно открыть до 16 направлений (сокетов).

Какое максимально возможное количество подключаемых устройств на один сопроцессор?
В наших технических решениях с целью обеспечения времени передачи данных не более 1 сек. в качестве типовых применяются следующие значения:
- для протокола МЭК-60870-5-104 – 16 устройств
- для протокола МЭК-60870-5-101 - до 20 устройств (в зависимости от скорости обмена)
- для фирменного протокола STRP485 - 6 блоков серии «TE306» (5 блоков ввода ТС/ТИ и блок питания)
- для протокола Modbus RTU- до 16 устройств (в зависимости от скорости обмена)

Какими средствами обеспечивается синхронизация контроллера?
Синхронизация УТМ ПУ «ТМ3com» может осуществляться:
- по каналам обмена информацией в соответствии с протоколами обмена с точностью 10мс:
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006;
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004;
- от приемников сигналов точного времени ГЛОНАСС/GPS DF01 в протоколе NMEA с точностью 300нс.

Поддерживается ли возможность временного хранения ретранслируемых данных при кратковременных потерях связи?
Да, существует возможность создания по каждому параметру настраиваемой очереди событий с передачей всей очереди в канал связи при восстановлении обмена.

Поддерживается ли хранение архивных данных на внешние носители?
Да, поддерживается возможность передачи архивируемых данных по протоколу FTP на сетевое хранилище (NAS).